自动控制阀门(一般指PIC、PIC、LIC类)在没有其它参数影响下发生的阀门开度波动是阀门本身PID三个参数设置不匹配导致,重新设置即可。
; x  A/ G9 g9 d9 a2 V7 j0 D1 z. z( n  E2 y: K
第一张图片里的阀门波动时不能理解的!因为该阀一般情况下不会打开。正常情况下,在分子筛均、卸压、切换阶段,污氮会从其它管线排入水冷塔。如果该管线工作不正常引起污氮排放不畅,才可能导致污氮进分子筛加热系统的压力不正常波动,导致该阀门频繁动作。% j9 x  \* g; ]% S
8 H% ?  I3 H% ?4 @" J" ?
第二张图片中的阀门位污氮进分子筛加热器阀门,在分子筛均、卸压、切换阶段,该阀门应该关闭。不应该存在波动问题。$ J5 b( ?3 Q2 z' t! w) v( U( Z3 X, Q
: o% D5 u0 k0 i  Z/ _0 l' R
请考虑流程设计的合理性:在分子筛均、卸压、切换阶段,由于污氮气进分子筛的通道关闭,污氮压力提高,系统应该自动开大污氮进水冷塔的阀门,这样可充分利用污氮气来降低水冷塔的水温。而不是利用第一张图片中的放空阀将污氮白白放掉。
发表于 2014-5-28 17:10:19 | 显示全部楼层
可能是另一个变量的的变化导致的,如空压机排气压力等。
发表于 2014-5-30 09:57:05 | 显示全部楼层
几种可能都有 呵呵 如果只是刚出现这样的问题  那最有可能的就是程序或阀上的问题' _$ [2 f4 D) Z: s7 f6 S6 Q/ I
发表于 2014-7-12 11:30:24 | 显示全部楼层
学习了...好东西
发表于 2014-7-12 12:17:06 | 显示全部楼层
年轻人就是要多学
% n' q8 q3 a8 a, ^
发表于 2014-7-12 16:40:10 | 显示全部楼层
调整PID就行啦
发表于 2014-7-17 00:13:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-10-20 22:39:50 | 显示全部楼层
学学学学学学学学
发表于 2015-9-2 18:52:25 | 显示全部楼层
冬季仪表气气源是否合格
发表于 2015-9-18 20:11:52 | 显示全部楼层
有点落后的自动控制