一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。对于一氧化碳气体如何检测、设计及安装,是很多民建设计院和工程公司所从未涉及过的。这次南京艾伊科技就从专业有毒气体检测仪制造商的角度,来详细解释下如何设置地下车库CO检测仪。
  V  Z* }  j: Z3 f. V6 [
1 C; D: W5 k- \6 n: u% P一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生
) }9 p2 a  g# U' Z! Q7 @" i一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
1 H" d+ ?5 P/ O" w6 r& {根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
% z/ L9 a8 H0 M9 S3 c: r地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换。+ j6 c5 O% I8 B/ {- U5 |" z  u

/ P  c# d& N7 ]8 R二、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的
: H+ t2 p+ E& l' S目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:; n- ?5 c& P& C# {: ]
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
1 l# V+ R" a: s' G4 C2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。' l! d9 b* ]0 U6 ~) |" x

1 B/ O( H) z  D: h! y% [三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置/ Z) I- A! ]/ t5 W7 W, O/ X7 Q. M3 J
安装示意图_meitu_1.jpg
3 F7 p5 S9 m$ D5 \$ s; N- Q品牌:南京艾伊科技/ c4 d; u3 m3 F  V5 Z. I0 G+ ~- |- H
型号:AGD200        " W- l: u9 @6 {+ ?5 C* u  Y
量程:0~10000ppm, W# o. [/ ~" }' n5 W
   响应时间:≤30秒2 o0 y4 ?) S7 P7 i* P; q
   零点漂移:不超过±5ppm9 W6 A* C3 G, S* L- f2 `
   环境温度:-10~+55℃% x$ |+ S. W: m! ^- C
   环境湿度:≤90%RH+ f( d& l" w% o5 K3 ]4 Y
   检测气体:一氧化碳
. ~3 i7 D5 p6 H   检测方式:扩散式
6 o" l6 C# j! O; f' s5 h   工作电压:DC24V   ( s& t+ @5 B5 i# j# L
   工作电流:<30mA(Max)  
+ u/ A! E! ~* z' a仪表尺寸:100×105×35 mm, B8 W, @3 U) T* ?  [( H, u
co车库探测器壳体喷墨图案_meitu_1.jpg
2 K' e# d* Y; d& V" w常见问题+ X: ~4 R5 o7 Y+ L+ C
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?6 s8 c" X! l- K% ^
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
, O; I$ q$ O+ _' ]6 r2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
. u, v. z  x! S! {目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。
$ _* \" c1 d: y/ ~一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
( e* ~: w! D  T6 g: z3、报警值如何设定?+ B. H3 O' d& ~/ v4 w+ R9 P5 K
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。