我公司有一套空分,膨胀机为一用一备,但是只有一个回流阀,备机维修时只能切掉联锁,有什么好的操作方法?

评分

参与人数 1空分币 +8 收起 理由
admin + 8 发帖奖励!

查看全部评分

发表于 2018-5-3 19:20:39 | 显示全部楼层
可以在连锁上面改改啊,设置两个相关连锁,我们都是两个入口,两个回流,两台膨胀机分开的

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
admin + 4 积极参与

查看全部评分

发表于 2018-5-12 17:26:08 | 显示全部楼层
我们这边也是一样,两台联锁在一起的,叫仪表弄弄都说不会,挺郁闷的。。